粘钢加固施工工艺一.粘钢施加固工工艺:
5 G- u8 {1 q5 s# S3 A流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 5 [6 z4 h7 f2 u5 c
1.粘贴面处理 " E% C! B, a' W3 A5 C% B
1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
% e( Q* R) ?+ m( H2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。 3 K4 C% g0 f$ k. e. F5 N) f2 o: B
3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、清洗容剂。
: d) X5 G& o" a, W1 ]! G2.加压固定及卸荷系统准备 " Z- s+ t' D0 o2 }% r
1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。
" [: H/ U7 P9 \8 Z+ D 2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。
& K$ k" J# @8 x* b$ ^ 3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。# T ]: y$ d& ]6 \
& d2 o" E0 K' |3 a1 U9 M5 d3.粘钢胶配制 / V+ M- D3 n% G: Z% e" Z4 @0 {
1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。 2 ^( D' I& a1 b+ ~9 u
2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 * ]1 ?6 I, H @! _9 O
2 `( N+ P1 L: }5 g4.涂胶和粘贴
Q. n) h; H6 O+ [1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。 ! b0 ~: J- c) Y9 A
2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。 H( S- F8 I7 L& X
7 D8 g6 Q V: v- a+ D D* |
5.固化、卸加压固定系统
" _; A& D4 N- c6 u1.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。 ) M: I+ p" T# J; \9 v! l/ z5 A0 Z
" ~3 \; T5 \: \" L6.检验 ) k/ |* j; b$ @
1.JGL型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,用钻孔注胶粘贴钻孔时钻两个孔一个作为排气孔一个作为注胶孔。 5 X" z/ t* Y- N% R3 i0 c5 z6 N% J, ?
2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表 |